免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 发帖

网络搜集:止水钢板

钢板止水带
*********************
别称:止水钢板。
在箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工冷缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。

搜集于@百度百科

即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。
一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材,因为冷板厚度能够均匀,热板一般厚度达不到均匀的程度,厚度一般为2毫米或者3毫米,长度一般加工成3米长或者6米长,一般为三米好运输。
止水钢板对焊接节点要求较高,不能出现漏点,影响防水性能。

TOP

施工要点
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上;
2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20mm;
3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上;
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上。
6、止水钢板的“开口”朝迎水面。(这个很重要,比如水平的,开口朝下,因为水是从下往上,像这样⌒;比如垂直的,地下室,则开口朝外,因为水是从边上朝里面渗,像这样〖)

TOP

关于止水钢板一般会有以下疑问:  
1、止水钢板一般裁多长合适?  
2、止水钢板焊接连结时的搭接长度是多少?其焊接要求是什么?
3、止水钢板焊接连接接缝可以在转角出么?   
4、固定止水钢板的钢筋可以直接焊接在结构钢筋上?  
5、止水钢板连接及其固定有没有什么规范可以做依据?
*************************************************  
止水钢板的施工技术 
1、钢板止水带和橡胶止水带橡胶止水带橡胶止水带橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的缺点就是生锈,后期处理麻烦,所以尽可能采用橡胶止水带施工;  
2、原材料问题,钢板止水带不是成品,是由三块规格不一样的钢板焊接而成,但施工单位一般都是买专业厂家加工制作好的成品,但焊接质量及原材料质量直接影响止水效果;  
3、安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向朝迎水面;  
4、止水带一般都是安装在后浇带位置、有防水要求的地下室侧墙板分隔缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护处理,比如说涂刷防锈漆等措施;   
5、GB50141-2008中6.1.10规定金属止水带搭接长度不得小于20mm,且必须使用双面焊接。   
***************************
1、止水钢板原则上裁的越长越好,但为了运输方便,一般不小于3m为宜。因为多一次连接就多一次风险。 
2、止水钢板的搭接长度不小于20mm。焊缝必须饱满。必要时双面施焊。 3、成品止水钢板在转角处要直接弯折在施工现场是非常困难的。因此,可以在转角处焊接,可是为了保证焊接质量,最好采用帮焊一个10mm-20mm的附加层并且双面施焊。 
4、为了防止结构筋受到破坏,止水钢板的固定最好不要直接焊接在结构钢筋上,而是使用小钢筋头焊接定位。做到止水钢板在混凝土浇筑中不偏移即可。不用在此问题上纠结。 
5、止水钢板的连接和固定没有具体的规范规定。只要达到防水的目的即可。 
 
现场施工时注意如下问题: 
1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上; 
2、两块钢板之间的焊接要饱满确保不渗水,一般是双面焊。根据监理要求,也可以单面焊接; 
3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。
4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋电焊在主筋上; 
5、止水钢板穿过柱箍筋时,可以将所穿过的箍筋断开,制作成开口箍,电焊在钢板上

TOP

TOP

返回列表