混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据混凝土强度确定的,不同的情况拆模时间不同:
梁、柱、墙侧模板应在混凝土浇筑后夏季不少于12小时、冬季不少于48小时后拆除。需提前拆除时应进行试拆模,在监理单位确认不影响混凝土外观质量的前提下,方可拆除。
非承重模板(墙、柱、梁侧模)拆除时,结构混凝土强度宜不低于1.2Mpa,以能保证砼表面及棱角不受损坏,承重模板(底模)的拆模时间应符合设计要求,当无具体要求时,砼强度应符合下表规定。
一、底模及支架拆除时的混凝土强度应符合下列要求:
1、板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m ,强度≥100%;
2、梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;
3、悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。 |