标题:
配电箱规格Pn CosΦ Kd Qc Lc参数意义
配电箱系统图中
pn=99KW
kd=0.9
CosΦ=0.85
pc=59.4KW
lc=99.74A
参数的含义
作者:
free-wind
时间:
2024-9-24 11:26
pn=99KW:表示配电箱的安装容量为99千瓦。
kd=0.9:这是需要系数,用于反映实际负载与安装容量之间的关系。
CosΦ=0.85:指的是功率因数,即有功功率与视在功率的比值。
pc=59.4KW:计算总有功功率,它是根据额定功率和需要系数计算出来的实际可能达到的最大有功功率。
ic=99.74A:计算总电流,用来选择开关、线缆规格等。