网络搜集:拉筋和单肢箍有什么区别

拉筋和单肢箍有什么区别
**********************
拉筋和单肢箍有什么区别?怎样区分? 
是有区别的。
可以参考下陈青来教授的答疑中的回答。 
1.● 墙问题(17):图集中要求拉筋必须同时拉住(暗柱)主筋和箍筋,如果因此在施工 中造成拉筋露筋现象时能否改为只拉住主筋? 
■ 答墙问题(17):首先明确“拉筋”与“单肢箍”的概念。拉筋要求拉住两个方向上的钢筋,而单肢箍仅要求拉住纵向钢筋。
标准设计也要遵守国家规范要求,规范明确规定在剪力墙暗柱中设置拉筋。 
混凝土保护层保护一个“面”或一条“线”,但难以做到保护每一个“点”,因此,局部钢筋“点”的保护层厚度不够应属正常现象。 
2.软件还不能区分单肢箍和拉筋,目前都是按照单肢箍的公式计算的。 
相同位置,拉筋长度应比单肢箍长度多2d,d为拉筋直径。 一般说的拉结筋是指砼墙或梁中的拉结筋,计算时需与墙或梁的钢筋合并计算,套定额需套用现浇砼钢筋.

**************
搜集于@百度文库

作用
拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用。
长度推导公式
(1)拉筋同时勾住主筋和箍筋时,其长度计算公式如下:
拉筋长度=(h【梁宽】-保护层*2+2d1)+11.9【抗震弯钩长】*d*2 d1为箍筋直径
(2)拉筋只勾住主筋时,其长度计算公式如下:
拉筋长度=(h【梁宽】-保护层*2)+11.9【抗震弯钩长】*d*2

TOP


*********************
排列
当梁宽≤350 时,拉筋直径为6mm;梁宽>350 时,拉筋直径为8mm。
拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
即多排隔一拉一梅花形,单排隔一拉一(指非加密区)
拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
在这里需要说明一下,上述的“拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍”,只是给出一个计算拉筋间距的算法。
例如,梁箍筋的标注为φ8@100/200(2) ,可以看出,非加密区箍筋间距为200mm,则拉筋间距为200*2=400mm 。
但是,有些人却提出“拉筋在加密区按加密区箍筋间距的两倍,在非加密区按非加密区箍筋间距的两倍”,这是错误的理解。
不过,在前面的叙述中可以明确一点,那就是“拉筋的规格和间距”是施工图纸上不给出的,需要施工人员自己来计算。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

TOP

搜集于@广联达
**************
1.单肢箍间距与箍筋间距相同,拉筋间距隔一拉一.
2.单肢箍必须为直形,拉筋可为直形也可为S形.
3.单肢箍拉主筋,拉筋须同时勾住主筋与箍筋.

结构设计规范中
3.8.11 拉结钢筋
混凝土结构构件中拉住截面两对边纵向钢筋的单肢横向钢筋。又称拉筋或单肢箍筋。
3.8.10 箍筋
沿混凝土结构构件纵轴方向按一定间距配置并箍住纵向钢筋的横向钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形 箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。
6.4.8 抗震设计时,柱箍筋设置尚应符合下列要求:
1 箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;
2 箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜 大于300mm。每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋约束;采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍。

从拉筋的定义中可看出,拉筋与箍筋的作用是相同的,拉筋可视为单根箍筋.
从箍筋的定义中可看出,箍筋属于是构造配筋,按照规范要求进行加设.
从抗震要求来看,箍筋是必须封闭的,而拉筋是不能也不须要封闭的,
从最后一条来看,是设计规范里要求拉筋勾住封闭箍筋,但只是宜,而不是必须,但是在施工规范里面好象就没有了这一规定.

1.单肢箍间距与箍筋间距相同,拉筋间距隔一拉一.
2.单肢箍必须为直形,拉筋可为直形也可为S形.
3.单肢箍拉主筋,拉筋须同时勾住主筋与箍筋.
4.03G101-1中135°弯钩最小长度是11.9倍的箍筋直径。

TOP

单肢箍与拉筋如何区分?
**********************
区分时,首先其作用不一样,单肢箍是固定在梁的上下受力筋上,其架立作用。
而拉筋是固定在梁的左右腰筋上,其抗扭作用。

TOP

在结构上【单肢箍】与【拉筋】是被严格划分开的。其区别主要有四,其一是设计,单肢箍是考虑抗剪的,拉筋是不考虑抗剪的;其二是计算,单肢箍需要按照箍筋计算,拉筋不参与计算;其三是绑扎,拉筋必须同时拉住纵筋和箍筋,单肢箍必须只拉住纵筋;其四是形状,拉筋可以做成S形,单肢箍不可以。根据中国建筑科学研究院工程抗震研究所做的试验研究结论,单肢箍与拉筋的(钩拉位置的不同)效果完全是不一样的。

TOP